海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 633|回复: 3

规范当中的疑问部分交流,请高手回答。谢!

[复制链接]
mode_010 该用户已被删除
发表于 2014-8-24 08:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于吊车梁(钢吊车梁和混凝土吊车梁)进行疲劳和挠度验算时,是否乘以吊车的动力系数?(钢规&砼规)砼规3.1.4条,直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应乘动力系数。
钢规可不乘。(不知为何有这种差别)

2、暗柱剪力墙暗柱部分最小配筋率计算长度是取阴影部分还是取Lc?(砼规&抗规)砼规11.7.15条第2项,对暗柱,分别不应小于边缘构件沿墙肢长度Lc和墙厚bw乘积的1.2%。(和抗规有冲突,设计时该按哪个来做)

3、梁的最小配筋率计算时,在什么情况下用h,什么情况下用h0?(砼规)

4、请问在计算焊接工字型梁时,计算梁腹板受弯通用高厚比时,弯曲受压区高度hc是怎么计算出来的,是不是中和轴上至受压翼缘间的长度?(钢规式4.3.3-2e、d)
以上几个问题,困惑菜鸟已久,请高人帮助。以后再做补充!谢谢!lz0371@163.com

回复

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-8-24 08:37:07 | 显示全部楼层
没有人回答?



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-8-24 08:37:08 | 显示全部楼层
第3个:
老规范都使用ho,新规范基本使用h,一般来讲最小配筋率用h,“最大配筋率”用ho

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-8-24 08:37:08 | 显示全部楼层
引起疲劳破坏的一个重要原因就是"连接类别",包括外形、材料、自身缺陷等等,因此钢结构的抗疲劳能力要远大于钢混结构,个人认为规范这样规定的原因还是出于安全方面的考虑比较多一点

取阴影部分就行

计算最小配筋率计算,用h
计算最大配筋率计算,用h0

公式中不是给了么

回复 支持 反对