我们工地的图纸中一层板标高为3.75米,卫生间板面为3.25米,梁顶标高为3.75米,梁截面为200*400.请问大家卫生间板怎么布置。板钢筋怎么锚固?请大虾指导或者告诉我那个图集有对这种板比梁低的做法。

回复

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-8-25 10:24:25 | 显示全部楼层
11G101-1第99、100页



回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-8-25 10:24:32 | 显示全部楼层
图集是表示小于或等于300,我这个都500了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-8-25 10:24:39 | 显示全部楼层
让设计复核,一般来说应加大梁高至600,利于施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-8-25 10:24:41 | 显示全部楼层
xixitantian发表于2012-12-2415:29
让设计复核,一般来说应加大梁高至600,利于施工
让设计复核,一般来说应加大梁高至600,利于施工

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-8-25 10:24:44 | 显示全部楼层
qiuyuanhe发表于2013-9-2522:13
让设计复核,一般来说应加大梁高至600,利于施工
新人支持下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-8-25 10:24:50 | 显示全部楼层
qiuyuanhe发表于2013-9-2522:15
新人支持下
新人支持下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-8-25 10:24:58 | 显示全部楼层
qiuyuanhe发表于2013-9-2522:20
新人支持下
好,受益匪浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-8-25 10:25:05 | 显示全部楼层
qiuyuanhe发表于2013-9-2522:26
好,受益匪浅
好,受益匪浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-8-25 10:25:07 | 显示全部楼层
qiuyuanhe发表于2013-9-2522:27
好,受益匪浅
好,受益匪浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-2 23:09 , Processed in 0.027752 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表