重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。

回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 14:42:01 | 显示全部楼层
你的想法我觉得有道理,因为《建筑桩基技术规范》第4.1.3条规定扩底直径D与桩身直径d之比不得大于3。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 14:42:02 | 显示全部楼层
验收桩孔时,地堪监理和施工单位都是要下去的。在桩基技术规范范围内设计都没问题的,桩基础的施工质量是能够得到保证的。