海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 800|回复: 3

并联机组冷凝压力问题?

[复制链接]

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 15:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有两套并联机组,一套冷冻,一套保鲜,共用一套冷却水,冷却水进水温度30度,出水34度,冷冻机组高压15公斤,供液温度33度,低压1公斤,高温机组冷凝压力17公斤低压2.8公斤,供液温度37度,制冷剂404储液器液位都正常,降温效果都算理想,为什么冷凝压力差异这么大,冷凝温度不是由冷却水温度决定吗

回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 15:03:58 | 显示全部楼层
进出水30/34,冷冻机组35度冷凝温度,保险机组39度冷凝温度,应该都正常的。 冷冻负荷比较小,而保险负荷比较大而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 15:03:58 | 显示全部楼层
虽然您是共用一套冷却水系统但毕竟并联机组的冷凝器是分开的啊,冷凝器的换热条件有区别那么冷凝压力不一致也就很正常了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 15:03:59 | 显示全部楼层
在带负荷调试时可以调整一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:44 , Processed in 0.024205 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表