海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 638|回复: 2

关于系统偏低问题求解?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下

回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 15:04:06 | 显示全部楼层
冷凝风量7000立方米每小时而蒸发风量蒸发风量2500立方米每小时?
单从这一点上分析,蒸发器换热容量小了点吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 15:04:07 | 显示全部楼层
仔细再经过计算一下,好好核对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 10:35 , Processed in 0.023401 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表