才1.7m,考虑独立柱基,用人工或挖机开挖清除杂填层,基础置于稳定原土层(单柱荷载很小),围护墙下做基础梁即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-5 15:04:50 | 显示全部楼层
俺也要请教请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 15:04:50 | 显示全部楼层
既然是框架结构,又只有1.7米的杂填土,而且门卫室肯定不是很大,可以直接考虑分别在柱子下开挖一个直径80公分左右,深度为2米左右的孔桩,孔桩施工制作钢筋笼浇注C20砼即可,开挖也就几个人工两天就能搞定,这样可以确保质量。采用换填或进行处理也同样要花费,而且处理后的土质如果处理不完善,可能会留下隐患。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:04:51 | 显示全部楼层
1、首先应清楚杂填土的特点。杂填土属于人工填土,其特点为色杂、湿,以砖块、碎石、石灰渣、细砂和粉质粘土为主,不可塑。杂填土层结构松散,成分复杂,一般未经地基处理不宜作为持力层。
2、作为一个门卫用房的地基处理,首先应考虑其经济型及可行性,在现场可以用钎探的形式根据锤击数可以粗略判断土层的容许承载力及土层内部的隐蔽构造(比如下卧层)。
3、作为荷载、建筑规模都不大的门房建筑,一般地基承载力标准值达到80Kpa以上就可以作为持力层了。至于地基的处理,一般多采用2:8或3:7灰土分层夯实回填上来;如果是满堂开挖,也可以采用回填级配砂石并机械压实的方法,优点是节约时间,缺点是需要有足够的工作面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 15:04:52 | 显示全部楼层
换基很合理,1.7米,不算深,正合适。采用桩基有点不值得。