现场看到不锈钢风管正在安装,有几点疑问想请教各位:
1.风管对接需不需要加塑料垫,我看现场直接用这个卷边并加一个小条子封口。这个接头部位要不要衬垫。会不会漏风。不知道对不对。



2.风管吊架角铁与风管之间要不要加木条,怎么有的加,有的没加。加的目的是不是为了断桥。规范不要要加吗。另外吊杆的间距有无要求,比如转角部位,接头部位还是间距有明显的要求。





回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 15:14:00 | 显示全部楼层
可查GB50243
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 15:14:00 | 显示全部楼层
这种连接称为共板法兰风管,接头之间需要安装密封胶垫。但必须是防火的材料。
排风排烟风管不需要加木块。空调风管需要加木块,且木块需要进行防腐处理。
风管的支架在规范中有详细的要求。
回复 支持 反对