大家说说纵向钢筋采用HRB400和HRB400E的区别?

[复制链接]

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到一个问题,现场基础底板安装了HRB400的钢筋,图纸说明是建议采用HRB400E钢筋,投标上采用的是HRB400E的,现场是HRB400,后来问设计说现在规范上用的就是HRB400E,新规范上明确的写着当设计无具体要求时用HRB400E。监理要求我们更换钢筋。怎么办

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 15:39:50 | 显示全部楼层
跟换吧,这是有些处在地震带的地方要求的,必须采用带E的钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-9-5 15:39:50 | 显示全部楼层
更换钢筋,没有商量的余地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 15:39:50 | 显示全部楼层
抗震钢筋应用,主要作用为增加主体结构板和墙体在地震过程中的倒塌时间,新规范是有要求的,但是现场看施工部位可以采用非抗震钢筋;可能地区存在差异吧,我这边基础筏板可以不用,但是墙体、梁板、斜板、悬挑位置必须为抗震钢筋,我们这的质监部门也同意采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-5 15:39:50 | 显示全部楼层
看结构的抗震要求,三级以上抗震须用HRB400E,四级抗震可采用HRB400,但楼梯部位一般采用HRB400E,HRB400E强曲比不同,要大于1.25.