一楼刚浇好地下室柱就出现裂缝,怎么办?

[复制链接]

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 15:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅楼一楼楼板刚刚浇好,地下室就有一根柱出现裂缝,柱出现两三道半圈的水平缝,从施工缝下十公分左右开始往下扩,基本都在箍筋位置,有一面还有露筋现象,另在施工缝下十公分左右柱的三个角上还各有两到交叉的斜向缝,我搞不清楚是什么原因?
       现场了解到:施工员说他们在那颗柱子浇完13小时左右就拆摸了,部分箍筋露筋的确是保护层太薄,估计是柱钢筋偏了,凿了一条大概3公分深,后来他们不想返工没通过设计院准备直接用碳纤维加固,不知道可不可行?
     请教高人,这种裂缝到底是什么情况啊,怎么解决?还有就是这施工员的弄得加固方法到底有没有用?

回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 15:45:20 | 显示全部楼层
柱是深结构,这种问题是施工振捣在砼初凝前没有二次振捣,砼收缩引起的裂缝,一般都出现在柱顶30-50cm范围,拆模时发现应该就处理。如果砼保护层凿开内部密实,问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 15:45:21 | 显示全部楼层
是边角柱还是中柱,最好让该设计单位再验算一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 15:45:21 | 显示全部楼层
支撑好底部,凿打开裂缝100,用清水清洗开净,再用水泥浆浇于凿打处,用比原强度高一级强度标号浇筑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 15:45:21 | 显示全部楼层
柱混凝土浇捣拆模后,出现水平横向裂纹,是以施工质量有关,具体有以下情况会造成水平裂纹的可能:

1、混凝土塌落度较大。

2、混凝土振捣不实心密实。

3、箍筋保护层过薄。

出现水平裂纹后的处理方法较多,一般用环氧树脂作灌缝处理即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报