预制管桩打深了怎么办?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 16:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打桩时由于操作失误,有一根PHC管桩打深了1米左右。现在已经没有接桩的条件了,请问各位老师:应该采取什么方案进行处理。

回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-9-5 16:03:21 | 显示全部楼层
你只能等到土方开挖的时候由总包进行处理,处理的方式是进行接桩,将钢筋伸到管桩的内部,然后用混凝土进行浇注接桩,将桩接长锚入到承台50~100mm,钢筋深入管桩内的长度、混凝土的标号以及灌注的长度,要参照当地的图集,建议你找总包方协商一下,问题不大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 16:03:21 | 显示全部楼层
与设计协商,是否可以增加复合地基。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 16:03:22 | 显示全部楼层
创造接桩条件?挖土
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 16:03:23 | 显示全部楼层
问题不大,可采取接桩,具体参照各地图籍,费用不大,当然桩基施工单位要埋单了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:03:23 | 显示全部楼层
可以与设计师协商,采取接桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 16:03:23 | 显示全部楼层
1米可以采取直接挖开,将此桩与承台基础连在一起浇筑,让设计出个节点图就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-9-5 16:03:24 | 显示全部楼层
你只能等到土方开挖的时候由总包进行处理,处理的方式是进行接桩,将钢筋伸到管桩的内部,然后用混凝土进行浇注接桩,将桩接长锚入到承台50~100mm,钢筋深入管桩内的长度、混凝土的标号以及灌注的长度,要参照当地的图集,建议你找总包方协商一下,问题不大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 16:03:24 | 显示全部楼层
降低承台标高,将柱子做长一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-9-5 16:03:24 | 显示全部楼层
我觉得第一个人讲的很好啊,不太懂,但感觉他讲的好仔细