关于YJV和VV电缆的区别

[复制链接]

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚采购了一批电缆要求是YJV的,可是供货商给的却是VV的,他们说这两种电缆是可以通用的,而且价格也相近,问到底一样吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 16:08:26 | 显示全部楼层
VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 
VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆.
YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 16:08:26 | 显示全部楼层
首先型号不一样,材质也不一样,用途更不一样,VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆.YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大,对于价格相差不是很大是真的,YJV电缆可以埋地,而VV电缆不能埋地敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 16:08:27 | 显示全部楼层
YJV的性能要比VV的线号
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 16:08:27 | 显示全部楼层
补充一下:YJV电缆的价格高于VV电缆10%-15&左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 16:08:28 | 显示全部楼层
YJV的比VV的要好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-9-5 16:08:28 | 显示全部楼层
YJV与VV是两种绝缘材料不同的绝缘,一搬室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆,VV电缆一般用于低压系统较多,YJV电缆则多用于高压系统,YJV电缆在耐温,耐压,耐腐烛上都优于VV电缆,只是价格更贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-9-5 16:08:28 | 显示全部楼层
各楼层讲的也基本差不多了,在价格上YJV比VV在同型号规格上贵5%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 16:08:29 | 显示全部楼层
不一样,显然给你的是性能低的,应该换回来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 16:08:29 | 显示全部楼层
二者绝缘材料不同。YJV是交联聚乙烯绝缘,VV是聚氯乙烯绝缘。YJV电缆允许导体的最高温度为90℃,VV电缆允许导体的最高温度为70℃。