海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: lcl999

楼层预埋的线管是什么材料的管?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-9-5 16:34:26 | 显示全部楼层
认为是电线管,材质是钢的,镀锌。壁厚比国标钢管薄,是电气专用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:34:27 | 显示全部楼层
 Sc管就是钢管,一般设计电气预埋管大多数采用SC管(以前均采用PVc管),我认为采用镀锌钢管是代价高也不合理,(因预埋在混凝土里面的),关健是在施工中Sc钢管与接线盒(箱)的连接方式和接口质量必须保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 16:34:27 | 显示全部楼层
sc管是钢管的英文单词 steel conduit 的开头字母缩写,通常指的是普通焊管(焊接钢管), 楼层的预埋线管是不是SC管,这是要看设计是如何定的,消防电管用的一定要是 sc管,消防规范要求的,必须的,常用的镀锌焊接钢管有镀锌焊接管(直径大于50毫米)、镀锌电线管、紧定管、kbg管等,根据设计而定;照明电,大多数住宅楼采用的是pvc电工管(中型),这样可以降低成本。动力电管采用镀锌焊接钢管;主要还是看设计要求定。这样回答满意?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 16:34:28 | 显示全部楼层
按设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 16:34:28 | 显示全部楼层
焊接钢管,浇筑在混凝土里的不需镀锌,套管连接应该满焊,不需缠胶带,缠胶带是心虚的表现,说明没有满焊,套管内的连接管头要平整,否则不利于后期的穿线扫管,管与盒需作接地处理,保证可靠地电气连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-9-5 16:34:28 | 显示全部楼层
从照片上看:管子用的就是普通的市面常见的电线管(蒲壁的钢管)。线盒和管的链接不对。用胶带的处理方法本人还是认可的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 16:34:29 | 显示全部楼层
可能用的是JDG(紧定钢管)钢管吧,那个是用专业的连接件连接的,那个连接件的螺栓一拧紧螺帽自己就掉了,但JDG不能焊接,接头处按要求要涂抹导电糕,好的JDG管是不用胶带缠的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 16:34:29 | 显示全部楼层
应该是KBG或者JDG。不知道是否为拍照原因,有一点发亮。可能是冷镀锌,局部有生锈现场。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 01:25 , Processed in 0.036298 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表