海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 502|回复: 4

你们工地上的梁侧面有没有放保护层垫块?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 16:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们工地上的梁侧面有没有放保护层垫块?我们工地上没有放过垫块,不知道存在这种垫块吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-9-5 16:35:08 | 显示全部楼层
不用放垫块,放了也起不到作用。只要梁箍筋放样正确,绑扎时位置正确梁侧保护层就有保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 16:35:10 | 显示全部楼层
看建筑设计说明中,不同抗震等级和环境下的梁板柱的钢筋保护层厚度均有规定,梁的厚度必应小于30mm吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 16:35:10 | 显示全部楼层
不放垫块如何保证保护层厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:35:10 | 显示全部楼层
短梁不放,长梁要放,因为长梁容易偏移。

回复 支持 反对