现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,螺杆机每小时大概启停5次
故障代码          代码描述
   105               电机堵转
   106               零序电流故障
   113               星-三角启动失败
冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。
开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 16:35:14 | 显示全部楼层
摘录冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法

压缩机因高压保  护停机 

 1.通过冷凝器的水量不足  

2.冷凝器铜管堵塞  

3.制冷剂充灌过量  

高压保护设定值不正确  

1.检查冷却塔、水泵、水阀  

2.清洗铜管  

3.排除多余量  

4.正确设定

压缩机因主电机  过载停机 

 1.电压过高或过低或相间不平衡        

2.排气压力过高  

3.回水温度过高  

4.过载元件故障

主电机或接线座短路 

 1.查明原因,使电压值与额定值误差在10%以内或相间不平衡率在3%以内  

2.参考“排气压力过高”栏目  

3.查明原因,降低  

4.排除或更换  

5.查明原因,修复

压缩机因主电机  温度保护而停机 

 1. (同上(1.2.3)  

2.(同上(1.2.3)  

3.(同上(1.2.3)  

4.温度保护器件故障  

5.制冷剂充灌不足

冷凝器气体入口阀关闭 

 1. (同上(1.2.3)  

2. (同上(1.2.3)

3. (同上(1.2.3)  

4.排除或更换  

5.补充到规定量  

6.打开

压缩机因低压保  护停机 

 1.制冷剂过滤器堵塞  

2.膨胀阀故障  

3.制冷剂充灌不足 

未打开冷凝器液体出口阀  

1.更换  

2.排除或更换  

3.补充到规定量  

4.打开 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:35:14 | 显示全部楼层
电源或者板子的问题
机组的运行参数包括电流大小等
回复 支持 反对

使用道具 举报