海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 浙C交通

梁起拱,板如何处理,也起拱吗?

[复制链接]

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-5 16:36:22 | 显示全部楼层
规范有规定:

1、对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;

2、当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 16:36:22 | 显示全部楼层
板跟着梁铺!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 16:36:23 | 显示全部楼层
对于框架梁的起拱问题,当然按规范要求是不会错误的:梁起拱板跟梁走。但实际施工中,梁底是按规定起拱了,但梁顶所有施工单位都不会相应起拱,即使梁钢筋用垫块起拱,混凝土浇筑时工人也不会将混凝土抹成坡度。另外现在的模板支撑体系也不会造成梁中间的沉降,起拱造成施工麻烦并且意义不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 16:36:23 | 显示全部楼层
4米以上梁和板均应起拱且施工效果明显,但是不足之处梁底板底起拱了,梁顶板顶施工时却拉线找平,因此此处板厚要薄些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-9-5 16:36:23 | 显示全部楼层
我感觉你没在施工现场看过实际操作 其实千分之三的起拱  根本就显不出来的 对板几乎没什么影响  该怎么做就怎么做就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 01:12 , Processed in 0.027420 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表