海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 577|回复: 6

钻孔灌注桩结束出现桩顶混凝土下沉?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 16:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔灌注桩灌注结束,拔出导管后,出现桩顶混凝土下沉,桩中心往外冒浆,是什么原因,如何处理?

回复

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 16:44:29 | 显示全部楼层
灌注砼时,压力不够,桩下面有水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 16:44:29 | 显示全部楼层
说明灌注桩钻孔深度不够,或者灌注桩为放置到底部。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 16:44:29 | 显示全部楼层
混凝浇筑速度过快,导管提的过快,水压力大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 16:44:30 | 显示全部楼层
个人观点: 1、桩外面有空隙,然后混凝土流出去然后水涌上来,导致桩顶混凝土下沉; 2、混凝土振捣不密实; 3、要不就是孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时用水出来。 处理办法:估计只有重新挖孔、吊钢筋笼、浇筑混凝土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 16:44:30 | 显示全部楼层
孔底基础及地下水没有处理好,孔底下沉的同时涌出水来

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-9-5 16:44:30 | 显示全部楼层
断桩了,静载合格就没问题