海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 644|回复: 8

对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于框架梁底部的纵向钢筋在支座处是否贯通呢?
个人理解,对于梁端下部纵筋在可以贯通的情况下尽量贯通,避免在柱内有过多的钢筋,导致钢筋过密无法绑扎,而且从受力的角度讲也没有问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 16:48:47 | 显示全部楼层
对,101图集解释上就说了能通则通,通比不通要好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 16:48:47 | 显示全部楼层
对于框架结构底部钢筋的节点尽量在支座端部,框架梁中部不宜设钢筋节点,把支座处钢筋贯通,钢筋节点方哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 16:48:48 | 显示全部楼层
能通最好通,节点要注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 16:48:49 | 显示全部楼层
我认为你的理解是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:48:49 | 显示全部楼层
框架梁底部钢筋连接位置宜位于支座边(净跨)的1/3范围内,且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 16:48:49 | 显示全部楼层
框架梁多跨梁等截面,底纵筋配制规格相同,能通则通省料又省工并承受力好,钢筋不合料也可以在支坐处按锚仲入支坐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 16:48:49 | 显示全部楼层
赞同你的观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 16:48:50 | 显示全部楼层
几个概念确定下,首先11G图集是按照规范确定的。其次钢筋再长也不会出现大于12m的长度,肯定会出现搭接
1首先断开或不断开都可以,单搭接位置及搭接长度有所不同。属于构造规定
2对于连续梁支座剪力最大 弯矩最大,宜选在支座内断筋的意义就是加强支座抵抗弯矩能力及剪力。
3对于简支梁 或次梁 因不考虑抗震 允许出现裂缝,受力为简支梁,固不允许在跨中断筋
回复 支持 反对