以下图片是斜屋面混凝土浇筑完成拆模后出现的问题 如何控制这样的问题呢 向各位请教一下 斜屋面混凝土浇筑控制要点有哪些??








回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 17:05:57 | 显示全部楼层
要做好钢筋限位工作。垫块、限位卡一样都不能少。
混凝土浇筑时应由低到高梯次浇筑,且一次浇筑长度不宜过大。板面混凝土振捣时要选用细一些的振动棒。
混凝土板表面采用平板振动器振捣(振动面可以适当加大,避免单位面积振动压力过大),然后进行两次收面,然后养护即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 17:05:58 | 显示全部楼层
图片反映的问题都是钢筋垫块不到位、浇砼时振捣不到位(漏振)引起的。浇斜屋面砼应注意:砼坍落度不能过大,斜屋面放砼要从低到高分段分层流水错开、不能一步到位,砼振捣后先做屋脊造型再收斜屋面,一定要二次以上收面。