海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 624|回复: 5

关于检验批的划分?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 17:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日翻看GB/T 50107-2010混凝土强度检验评定标准,有不明之处希望得到专家的答疑解惑,不甚感谢:
     原文4.3.1/1中提及了每组混凝土试件强度代表值的确认方法:即3个试件强度的算术平均值,而后在5.1.2中又提及“一个检验批的样本容量因为连续的3组试件”,对此我不是很明白。
     一个检验批的样本容量是3组试件,1组试件代表了3个试件,那一个检验批代表了9个试件么?
     如果我现在划分检验批,按照一根钻孔灌注桩为一个检验批的话,那么一般做1组试块(3件),它的强度是用何种统计方法判定的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 17:06:34 | 显示全部楼层
检验批划分原则

C.0.1地基基础工程中:

1土方开挖、土方回填和换填地基分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每500㎡划分为一个检验批。

2降水、排水分项工程一般划分为一个检验批。

3复合地基的分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。

4桩基分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每100根桩为一个检验批。

5基坑支护分项工程根据支护结构类型按照复合地基桩和桩基分项工程划分。

6基础工程可按不同地下层或变形缝来划分检验批。

C.0.2地下防水工程不得按不同地下层或变形缝、沉降缝和施工段划分检验批,一个单位工程地下防水工程只有一个检验批。

C.0.3砌体工程应按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250㎡砌体为一个检验批。

C.0.4混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝来划分检验批。其中钢筋工程(接头)可按国家现行的产品标准和相关规范执行。

C.0.7屋面工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面不得按变形缝和施工段划分检验批。

C.0.8建筑地面工程,应按楼层、施工段、变形缝来划分检验批,高层建筑标准层可按每三层作为一个检验批。单层面积较大时可按500㎡为一个检验批。

C.0.9建筑装饰装修工程中:

1相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程、室外饰面砖工程,室外涂饰工程每500~1000㎡划分一个检验批。同样的室内抹灰工程、室内饰面砖工程、室内涂饰工程每50个自然间(大面积房间和走廓按抹灰、饰面砖和涂饰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。

2同一品种、类型和规格的木、金属、塑料门窗及门窗玻璃工程每100樘划分为一个检验批,同样的特种门工程每50樘应划分为一个检验批。量大的可按楼层划分检验批。

3同一品种的吊顶工程、轻质隔墙工程、裱糊和软包工程每50间(大面积房间和走廓按吊顶、隔墙和裱糊面积30㎡为一间)应划分为一个检验批。

4相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000㎡划分为一个检验批。同一单位工程的不连续幕墙应单独划分检验批。对于异型及有特殊要求的幕墙,检验批的划分应由监理(建设)单位和施工单位协商确定。

5细部工程按同类制品每50间(处)划分一个检验批。每部楼梯应划分为一个检验批。

C.0.10给水排水及采暖工程按设计系统和设备组别来划分检验批,也可按区域、施工段或楼层、单元来划分检验批。

C.0.11建筑电气工程

1室外电气安装工程依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;

2变配电室安装工程,主要配电室和变配电室各为一个检验批;

3供电干线安装工程,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;

4电气动力和电气照明安装工程及建筑物等电位联结分项,检验批的划分应按土建施工区段、变形缝、楼层等划分;

5备用和不间断电源安装分项工程各划分为一个检验批;

6防雷及接地装置安装工程、人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批。避雷引下线安装,6层以下建筑为1个检验批;高层建筑依压环设置间隔的层数为一个检验批;接闪器安装同一个屋面为一个检验批。

C.0.12通风与空调工程,按设计系统和设备组别划分检验批,对于风管配件制作工程可按规格、型号、数量来划分检验批;对设备安装可按设备规格型号、数量来划分检验批,对于管道系统安装工程可按管道的规格、型号、长度来划分检验批。

C.0.13室外工程统一划分为一个检验批。散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-9-5 17:06:34 | 显示全部楼层
很容易理解啊:一个检验批应留置一组试块,一组试块有3个试件组成。如果只有一个检验批且要进行质量评定的话,必须留置不少于三组试块。如果有三个及以上检验批数量的每个检验批只需留置一组试块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 17:06:34 | 显示全部楼层
一个检验批的样本容量是3组试件,理解是错误的,请看书检验批的划分。1组试件代表了3个试件,应该这样说,一组混凝土试块有三块砼组成。3组试块有9块混凝土组成的。混凝土评定有评定的规范要求。有数理统计法、非数理统计法评定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 17:06:35 | 显示全部楼层
一组试块由三块试块组成,三块试块强度决定该组试块强度,其中可以有一块无用试块(与中间值差15%以上),三组试件有9组试块的观点有误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-9-5 17:06:35 | 显示全部楼层
一根灌注桩划分一个检验批,按照一个检验批需要3组试件
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 18:43 , Processed in 0.037831 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表