有一个市场的单层彩钢板顶棚,已建有十年,建时它是用钩钉固定彩钢板的,现已生锈,经常漏水。请问:怎么修理才能省钱、省力、省时、保证质量?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:06:58 | 显示全部楼层
1、首先要看该屋面设计使用年限,若使用年限到了,维修费用较高,直接更换。
2、若没有到使用年限,换掉钩钉,用自攻螺栓固定。
3、再用新型防水胶补漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 17:06:58 | 显示全部楼层
用耐高温的聚氨酯类的新型玻璃胶。市场有卖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-9-5 17:06:58 | 显示全部楼层
房屋是一个系统工程,所以你应该统筹考虑,对一些关键的位置进行处理,以达到事半功倍的功效。
        (1)、纵向搭接缝: (存在于屋面因板材单位长度不够造成的搭接缝) 处理方法:采用25cm宽的屋面防水系统对板缝进行覆盖,对于老旧屋面的原 防水层,需清除。
        (2)、横向搭接缝: (老旧板型的屋面及新型屋面板在边缘位置锁口不好也存在此类问题) 处理方法:采用10cm宽的防水层覆盖
        (3)、屋面螺钉、紧固件: 处理方法:采用10cm×10cm宽的防水层覆盖
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 17:06:59 | 显示全部楼层
1、该屋面如果在设计使用年限之外,维修费用较高,也不安全,建议直接更换。
2、该屋面如果在设计使用年限之内,换掉钩钉,采用专用自攻螺栓固定,对锈蚀部位或全部进行防锈处理(除锈、修补蚀洞、防锈漆、面漆)。
3、如果面积较大,最好做一遍防水,目前普通防水材料20元/m2左右,很便宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 17:06:59 | 显示全部楼层
用高耐候性(室外环境10年以上)防水涂料 高弹聚酯布;可一劳永逸解决问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-5 17:07:00 | 显示全部楼层
由于钢化玻璃和铝塑板温度变形系数不同,两者结合处必须留出8~10毫米缝隙,然后用玻璃胶崁缝,这样就不会漏水啦,否则气温一变化,两者结合处就会漏水。

现在补救措施:在钢化玻璃和铝塑板接缝两边,各用玻璃胶粘好一橡胶或聚苯条(挡水、适应变形),然后把彩钢板条用玻璃胶粘到橡胶或聚苯条上。

补充:
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 17:07:00 | 显示全部楼层
该类屋面是采用压型彩色钢板作面层,夹层板的内部充填了保温材料。漏水时由屋面板的漏水点经过保温层后到达室内,水在保温层里穿流,漏水的地方主要表现在彩钢板的搭接缝处和檐沟的根部。以及屋面板与主体结构(指砖混或者混凝土框架)的连结部位出现漏水。漏点部位比较复杂有通风道、采光窗以及转弯搭接的部位要作为漏水的重点检查对象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 17:07:01 | 显示全部楼层
1、屋面面层直接遭受破坏,彩钢板被戳破。有的屋面上随意增加荷载,使檩条变形,导致屋面板变形积水。

2、屋面板坡度较小,造成屋面雨水不能及时排到天沟。有的水平接缝搭接不够,在有风的情况下雨水就会沿着水平搭接缝处被风吹进保温层当中产生漏水。

3、屋脊板过窄,压边接口密封不严,铁皮变形,固定点稀少密封材料封口不严。伸出屋面的管道、排气道位置不妥四周泛水高度不够,根部处理不严。采光窗防水施工密封有缺陷。

4、屋面板与主体连接不合理,主体漏水将沿着屋面板与主体的的边沿流到屋面板的保温层当中,表现出屋面漏水。

5、年久失修出现锈蚀破损,接缝处的密封材料老化开裂。这主要表现在天沟以及抽心铆钉、自攻螺丝等加固部位,使屋面出现漏水。

回复 支持 反对