海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 595|回复: 7

地下室梁板出现裂缝?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计方面:三级钢12间距180双层双向,混凝土为墙柱C40,厚度为250mm,梁板为C35,设有800加强带,地下室为核六人防车库,建筑东西长度70M,南北25M;
施工方面:加强带没有留,梁板一起浇筑,夏天浇筑,养护没有完全到位。部分承包单位为了方便,自行把梁板混凝土提高C40与墙柱一起浇筑;梁的方向是南北走向,如今出现裂缝带是南北层层断裂。
这是基本情况,请各位大神分析下原因。
  初步确定原因为:加强带没有留占大部分原因,养护占部分原因,施工单位占部分原因,设计是否有责任。


回复

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 17:17:10 | 显示全部楼层
设计应该没有为题吧,主要问题存在浇筑不合理,养护不到位》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 17:17:10 | 显示全部楼层
裂缝如此规整让人难以理解。

图纸结构上有无后浇带?看渗漏位置、宽度,应该是有,而且应该是后浇带位置产生的渗漏。但是从图片上看不出来。

你最好将结构图及裂缝位置在图纸标出来,大家帮你研究一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-9-5 17:17:10 | 显示全部楼层
也有可能是地基沉降
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 17:17:10 | 显示全部楼层
地基沉降缝隙不会这么整齐.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-9-5 17:17:11 | 显示全部楼层
1、没有设置后浇带,引起的温度裂缝。
2、混凝土浇筑时形成的施工缝。
3、没有按图设置加强带,养护跟不上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 17:17:11 | 显示全部楼层
按你的表述,加强带应就是后浇带!“加强带没有留,梁板一起浇筑”是不是钢筋按设计安装,后浇带同时浇筑。如此的话,就是没有设置止水带了!因钢筋都在后浇带处断开的,结构受力后,800宽的后浇带两侧是薄弱部位(照片中裂缝渗漏部位)无止水带,这是其一;后浇带应在地基和结构稳定后,并把砼提高一级或用膨胀砼二次浇筑,这是其二;当然,还应有其它成因,从照片看,主因应是上述二条。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 17:17:12 | 显示全部楼层
根据以上描述,应该是施工原因造成的,设计没有责任。
分析:1.设计图上应该有加强带,施工单位在施工前预留了该部位进行分格后浇处理,(根据图片中漏水位置比较齐分析),但是预留位置可能浇筑间断时间比较长,混凝土初凝形成了施工缝,而施工缝没有按规范要求进行处理,造成了漏水隐患。
2.可能施工单位在加强带部位没有按设计要求调整混凝土配比(一般改为微膨胀混凝土),最后造成混凝土浇筑完成后,该部位后浇混凝土收缩,加上施工缝处理不好,形成以上漏水现象。
回复 支持 反对