中央空调冷却水少的原因?

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-9-5 17:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以运行三年的中央空调,今年出现冷却水供水不足,冷切塔内水池是满的,过滤已清理六次,四台30千瓦水泵,三台顿汉布什制冷机。一台制冷机运行,冷却水能保证,两台制冷机冷却水就不够了,制冷机报警,请各位高人帮忙分析是那出了问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 17:36:16 | 显示全部楼层
应该是管路内有水垢,运行时间长应该对水质进行软化除垢处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 17:36:16 | 显示全部楼层
在确保设计没问题的前提下,查看冷却水添加剂.一般冷却塔为调解水质,会添加各种添加剂来改变水质,从而使冷却塔的维护同期延长.但是一些质量不过关的添加剂会腐蚀水管,或者多种添加剂搭配不合理产生变化腐蚀水管.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 17:36:17 | 显示全部楼层
冷却水量是按主机的额定流量乘以1.15-1.2(南方)
冷冻水量则按末端设备的总水量抓取   因为有时候我们设计时末端都会抓大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

-2

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
-2
发表于 2014-9-5 17:36:18 | 显示全部楼层
检查一下冷却水系统是否结垢或藻类滋生

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 17:36:19 | 显示全部楼层
检查一下水路有没有堵塞,例如:过滤器、阀门等等!做一下空调水处理,清理一下水垢跟其它污垢!