     建筑工地往往有各种用电设备,电力线缆散布在工地,很容易发生触电事故。要避免事故发生,其实也没有什么技术难度,只要施工管理有关单位认真执行安全生产规章,进出工地的人员注意自我保护,严格遵守规章即可。

首先要从源头上杜绝隐患,严格管理采购,防止工地使用劣质电线电缆。很多劣质电缆的线芯容易发热烧坏绝缘皮,形成触电隐患点。此外,其绝缘皮绝缘性能差,强电流很容易击穿绝缘层,但工地多用有大量大功率用电设备,电流非常强大。
建筑工地的建设用电多是临时性,因而其布线也很随意,或铺放在地面上或在人行过道上。各种踩踏,碾压和碰撞都可能导致线路绝缘层破裂,为了防止触电,最好不要把线路铺放在人行地面处,尽量架空布线,实在是要地面布线,必须严格要求施工人员避免损伤线路,有条件就采用管道布线,以防止触电事故。
很多建设工地为了方便工人生活和工作,住宿的工棚或是活动板房都设在工地里,生活中各种用电器都少不了,事实上工人生活用电线路也是工地触电事故的源头之一。因此,必须严格管理生活区的用电线路,严禁工人随意乱拉电线,用电器功率必须要跟线路匹配,不得在线路上覆盖衣物,不得随意用各种规格的线缆拼接线路,线路需要远离工人卧床。
很多建筑工地没有专门的电工,工人接线很随意,没有安全意识,或是出于省事,没有对电线接头进行绝缘处理;就算有专业电工,也存在偷懒的情况,认为不会有人触碰到,也没有进行接线绝缘处理。这些无意识或是麻痹大意,都留下触电隐患。因此,负责安监的人员必须要求工人严格接线的绝缘处理。
建筑工地很多用电设备是带有金属外壳的,因此,工地线路和大型设备,特别是高压用电设备,一旦要做好接地保护,防止设备漏电后出现事故。                                
建设工地上有大量的钢筋,电力线路尽量避开钢筋,否则线路漏电会产生大量带电体,很容易导致工人触电。此外,接近高压电或是配电站和配电箱的工地,也往往是触电事故高发区,一定要严格要求工人操持钢筋,防止钢筋触碰高压线路。
不少工地存在电线被偷盗的情况。线缆被盗处往往接线口裸露,也可能保护接地或是保护接零线被盗,这些都会埋下安全隐患,因此,平时要加强保安工作,电工也需要经常检查线路,排除隐患。

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 17:42:16 | 显示全部楼层
必须做到三级配电、三级保护,要有专人检查,发现问题及时纠正,降低事故的发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 17:42:16 | 显示全部楼层
按施工现场 临时用电安全技术规范,编写临时用电方案经审核同意后,严格按方案执行。过程中注意检查,发现问题及时整改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 17:42:17 | 显示全部楼层
按照三级配电设置。严格按操作规程操作,大力宣传安全教育,不违规操作,防患于未然。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:42:17 | 显示全部楼层
建筑工地防止触电首先要编制临时用电方案,采用三级配电及三项五线制,一机,一闸,一保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 17:42:17 | 显示全部楼层
严格按照施工现场临时用电方案及规范要求,采用三项五线制,两级保护及一机,一闸,一保护。两级用电,用电设备做好重复接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 17:42:18 | 显示全部楼层
 1、加强安全用电管理,特别是施工现场临时用电,必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)执行。
2、每个施工现场至少配备一名专业电工,并经相关部门培训合格,持证上岗。现场所有用电设施、线路必须由电工安装检修,其他任何人不得进行电力作业。
3、施工现场临时用电必须采取“TN-S接零保护系统”,并符合“三级配电、二级保护”。
4、在高低压线路下方进行施工作业时,必须保证安全距离,并
由专人负责指挥;当安全距离不足时,应采取停电或其他可靠的防范措施。
5、施工现场电缆不允许沿地明敷,应采取架空或埋地,线路过道必须穿护套管;线路架空时,严禁使用金属裸线捆绑或架设在金属构件上;线路埋地时,应在地上设置安全警示牌,标识出线路走向。
6、架空线路下方不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等物品。
7、施工现场采取碘钨灯照明时,安装高度不低于3m,倾斜度不大于4°,外壳做保护接零;宿舍内严禁使用碘钨灯照明。
8、施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。
9、保零线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,严禁断线。
10、在潮湿、有限空间应使用安全电压。
11、配电箱(开关箱)安全措施
(1)配电箱(开关箱)有门、有锁、有防雨措施,应装设端正、牢固,并与地面保持一定的安全距离。
(2)所有配电箱(开关箱)应每天检查一次,检修人员必须是专业电工,检修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,使用电工绝缘工具。并将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,悬挂“禁止合闸、有人工作”停电警示牌,严禁带电作业。
(3)配电箱(开关箱)不得使用木质材料,其进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面后门处。移动
式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。
(4)配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门必须做保护接零。
12、防止用电设备触电的措施
(1)每台用电设备应符合“四个一”,即“一机一闸一箱一漏”制(含插座)。
(2)在TN系统中,用电设备不允许一部分保护接零,一部分保护接地;严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
(3)用电设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,同时还应避免物体打击和机械损伤。
(4)暂时停用的设备开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。

回复 支持 反对