海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 577|回复: 6

如果将消防箱背后的100砖墙取消?

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将消防箱背后的100砖墙取消,请问有什么要求吗?个人觉得抹灰有些困难,必须得挂网!听说有防火要求,鄙人不知,还望大师指点!


回复

使用道具 举报

2

主题

1

帖子

-31

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-31
发表于 2014-9-5 17:53:18 | 显示全部楼层
可以将管道原来100墙体取消后用6-8mm厚水泥压力板代替,然后挂网抹灰即可。这样既能满足消防分区及防火要求,也能减小砌筑及抹灰工程量。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 17:53:19 | 显示全部楼层
你意思是把消防箱全埋入墙内,箱底就是内墙面。这样抹灰有问题、消防分区有问题、防盗有问题,采用50厚预制块吧!让消防箱露出一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 17:53:19 | 显示全部楼层
水井是密闭的,有防火的要求。消防箱的背面有砖封堵就可以啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 17:53:20 | 显示全部楼层
建议还是按图施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 17:53:20 | 显示全部楼层
甲方同意,不等于消防局同意。消防验收,会卡住你脖子的是消防局。建议走设计变更这道程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 19:36 , Processed in 0.028013 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表