发表于 2014-9-5 17:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个开发项目打算建一座有16层的楼房,周边相隔约两机动车道的位置有多栋6、7层高的住宅。

在不做任何支护等保护措施的情况下,开挖地基会不会对周边的居民楼造成影响?

PS:现在施工单位已经挖了近5米深的坑。



回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 17:55:28 | 显示全部楼层
不做任何支护等保护措施的情况下,开挖地基 近5米深,已经有悖于相关规定了。难道监管部门能熟视无睹?难道就没有人举报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-9-5 17:55:29 | 显示全部楼层
如果基础距离施工面距离在2米,深度3米是安全距离。以此作为标准参考,得出结论是安全的,基础边坡支护是挡土作用。肯定会做的,考虑已经深度5米了,近期内应该就会须知支护了。所以暂时不用担心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-9-5 17:55:29 | 显示全部楼层
据《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002规定:6.3.1 强夯锤质量可取10~40t,其底面形式宜采用圆形或多边形,锤底面积宜按土的性质确定,锤底静接地压力值可取25~40kPa,对于细颗粒土锤底静接地压力宜取较小值。锤的底面宜对称设置若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250~300mm。强夯置换锤底静接地压力值可取100~200kPa。
6.3.5 当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。
施工地同建筑物相距在10-25米以上就可以施工的确有这一说,是《建筑地基与基础施工及验收规范》中的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:55:29 | 显示全部楼层
应该按规范施工。不做任何支护等保护措施的情况下,开挖地基 近5米深,已经有悖于相关规定了。趁现在还没有出现问题,赶紧采取防护措施。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 17:55:30 | 显示全部楼层
理论上是同时,实际不可能同时的,新学校要打桩,车库也要打桩,不会这么巧一块完吧!做好支护和观测就好了,土方高差没什么影响,主要看地下水的影响了,先看地下水情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 17:55:30 | 显示全部楼层
肯定有影响,不用问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-9-5 17:55:30 | 显示全部楼层
两边楼基底高差较大,应该对边坡进行支护。