海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 495|回复: 8

高层住宅二层、三层剪力墙砼浇筑出现冷缝有何危害,如何处理?

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层住宅二层、三层剪力墙砼浇筑时,由于浇筑工人原因导致出现冷缝,部分是因为振捣不到位,部分是因为剪力墙浇筑时混凝土供应跟上不,导致3处墙拆模后出现较长的冷缝,请问有何危害,对结构稳定性有影响吗?又该采取哪些措施进行处理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-9-5 17:58:23 | 显示全部楼层
注意观察是否会加大,如会加大就要注意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-9-5 17:58:24 | 显示全部楼层
平时注意观察 不行现摸水泥砂浆

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 17:58:24 | 显示全部楼层
按照结构整体考虑,属于地震最大剪力区域,建议进行加强,可采用钢纤维细石混凝土进行加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-9-5 17:58:24 | 显示全部楼层
做好施工缝的测量工作,看施工冷缝是否进一步发展,若没有继续增大,不用处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-9-5 17:58:24 | 显示全部楼层
一般不会有什么大的问题,但肯定是对结构有影响的,还要看缝的大小,在地震多发区要加固,一般的地区自行修补就好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-9-5 17:58:24 | 显示全部楼层
用比原混凝土标号高一级的水泥砂浆补上即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:58:25 | 显示全部楼层
按照结构整体考虑,属于地震最大剪力区域,建议进行加强,可采用钢纤维细石混凝土进行加强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-9-5 17:58:25 | 显示全部楼层
建筑大体积版浇捣混凝土造成的冷缝,如大面积的地下室承台及底板钢筋混凝土浇捣呢?怎么处理?(混凝土的冷缝在施工中时严禁出现的,发现此类问题难处理。冷缝形成后,若处理不好,蓄水后肯定要出现渗漏)
方法1:一是将表面凿毛处理,然后高压水冲洗干净(使用1:2水泥砂浆结浆,再从新浇捣上层混凝土)。
方法2:采用化学粘结剂。
方法3:挂钢丝网。
方法4:凿加锚固钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 17:29 , Processed in 0.029563 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表