钢筋原材合格后才能送焊接吗?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 18:00:03 | 显示全部楼层
如果先焊接送检,而后面钢筋送检不合格的话,你前面的送检不是白送了么?这么浅显的道理都不明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 18:00:04 | 显示全部楼层
一般是这样钢材合格后送焊接试验,不然母材不合格,焊接试验合格也没用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 18:00:04 | 显示全部楼层
也可以先用,但要能保证是合格的。要不会比较麻烦,有句话叫做事在人为!

你和监理关系比较好 ,如果比较急就先用,因为你就算送检,拿单子也还要等时间

所以你可以选择先用,然后再送检,或者直接去实验室开个单子的号 ,后面在花钱补单子就ok了

这种事情不便挑明了说的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-9-5 18:00:04 | 显示全部楼层
是的,钢筋进场必须先送检复试合格后,才能使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-9-5 18:00:04 | 显示全部楼层
所以进场的材料抽检合格后才能用到工程中。钢筋原材如果不合格,不能送焊接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 18:00:05 | 显示全部楼层
首先钢筋原材料现场抽样送检是强制性条文,原材料不送检的假设根本不成立;
另外焊接连接件是否合格,是由焊接工艺和原材料质量决定的,如果这基本的两点不合格,那你焊接试验就肯定不合格了