海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 681|回复: 8

防水设计的问题?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-9-5 18:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某屋面的防水需做两道设防,然后能不能这样算:一层是抗渗混凝土做的屋面结构板,一层是一道SBS卷材。个人觉得屋面结构板虽然是用的抗渗混凝土,但应该不能算做一道设防吧?

回复

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 18:03:11 | 显示全部楼层
抗渗混凝土不能算做一道设防,屋面上除了SBS以外另外一道一般是涂膜防水层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 18:03:11 | 显示全部楼层
这个是结构设计的抗渗,不是防水。不能说这是一道防水层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-9-5 18:03:11 | 显示全部楼层
“抗渗混凝土,不能算做一道设防”。我的想法与你一致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-9-5 18:03:11 | 显示全部楼层
结构抗渗和防水是两码事,按图纸设计做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 18:03:12 | 显示全部楼层
按设计及施工验收规范要求施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 18:03:13 | 显示全部楼层
抗渗混凝土是结构要求,防水是建筑要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 18:03:13 | 显示全部楼层
“抗渗混凝土,不能算做一道设防”。我的想法与你一致。顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 18:03:14 | 显示全部楼层
规范里规定混凝土结构层是不能当作屋面防水的一道设防的

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 17:39 , Processed in 0.029986 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表