海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 540|回复: 6

转换层需要注意的问题?

[复制链接]

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-5 18:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
转换层需要注意哪些问题?转换柱一定要是十字梁吗?像这样行吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 18:12:41 | 显示全部楼层
转换层的含钢量大概得相当于正常楼层的4~8倍(视不同工程的差别而定),转换梁高度在一般情况下,若考虑抗震则高跨比h/L≥1/6,若不考虑抗震则高跨比h/L≥1/8,柱子截面一般根据轴压比控制,但要注意不能随意地加大截面,尽量避免形成短柱,像你这种柱距,对于框支柱,如果采用C50砼,估计截面至少得1000X1000mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 18:12:43 | 显示全部楼层
愚见你的应该属于超限建筑,高规规定:底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。    
你现在最需要做的就是确认它是不是超限建筑,然后再确认下一步怎么做,只是建议阿!
  这种建筑主要凸显概念设计的重要性,由于转换位置高,可能出现薄弱层的位移被放大的可能性,所以位移控制要很严格才行。还有就是地震力的传递途径尽可能明确,我个人愚见:1 做筒体结构 2 尽量控制位移 3 刚度尽可能均匀,并且加大抗扭刚度 4 仔细研究加强部位,明确加强部位 5 在转换层应该设置支撑。6 必须在经过多种软件计算以后,并且确认建筑的整体参数(位移  周期  剪重比  包括计算出的地震剪力等)比较可靠以后再动手做施工图,如果,各种软件计算结果相差很远,那应该仔细考虑, 应该用时程分析法计算总剪力。  我做过3层转换,但是没有你得那么难,个人看法,仅供参考!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 18:12:44 | 显示全部楼层
最好是十字梁

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 18:12:45 | 显示全部楼层
是的,有些地方必须用十字梁进行结构转换
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 18:12:46 | 显示全部楼层
建筑施工模板安全技术规范JGJ162-2008,2008年12月1日执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-9-5 18:12:46 | 显示全部楼层
转换层首次浇筑的混凝土结构在第2次混凝土浇筑前处于零应力状态,在第2次混凝土浇筑后,转变为受力状态。其内力大小将取决于水平施工缝的位置和模板支撑系统的刚度这两个主要因素。在转换层模板拆除前,转换结构的下部(首次浇筑部分)处于有应力状态,而上部(第2次浇筑部分)却处于零应力状态。模板拆除转换层结构进入工作状态后,除承担由设计条件所产生的内力外,其施工阶段产生的内力将始终迭加在构件所产生的内力状态中,是一种不可消除的初始条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 07:43 , Processed in 0.026306 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表