岩棉保温层厚度计算

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 18:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急!所在地区的极端最低气温为-31.4℃,多年最大平均冻土厚度为1.8米,我方为DN800玻璃夹砂管施工,由于各种原因,有一段长约为200米的管道,埋深为1.1米,需要做保温,计划用岩棉做,请问一下,各位师兄,大侠,需要做的岩棉保温厚度至少为多少??我在这儿谢过各位啦,急需啊!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 18:18:18 | 显示全部楼层
至少需要80mm以上,这个可以根据设计规范计算出来的,也可以要求设计提供的,保温层外面还需要设置防潮层和保护层的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 18:18:18 | 显示全部楼层
1楼方案可以,就是有没有规范可以查
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 18:18:20 | 显示全部楼层
30m厚也没有问题,因为在地下1.1米处,冻土厚度1.8米,冷时也不太高,问题是岩棉不能湿,有水份,岩棉外需要防水保护层。