海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 711|回复: 4

高手指点下 样板房支模架问题?

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 18:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式




哪些地方有问题,有什么是必须整改的

回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 18:20:04 | 显示全部楼层
1、部分立杆无伸到底部(悬空);

2、部分水平杆无双向贯通;

3、部分扫地杆无双向贯通;

4、剪刀撑设置不规范;

5、梁底无设置大横杆;

6、立杆垫木面积比较小;

7、板底水平杆间距偏大;

8、立杆间距看不出,不知板厚和梁高多少无法评论是否需要双扣件,不知图中扣件拧紧扭力距是否达到要求。

既然是样板,就必须按规范和专项施工方案搭设,否则失去样板的意义!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 18:20:05 | 显示全部楼层
 立杆
1很多立杆不设垫块,设置垫块的种类繁多,其可靠性值得注意分析
2立杆长度不够时,需要接长,要么搭接、要么对接,要么用钢撑。实际中发现用这些方法很不规范,稳定性和承载力值得研究和重视。
3同步立杆对接未错开,或是对接点离节点距离太近
4立杆已严重弯曲,倾斜,或是处于悬空状态,完全不承受力。
5地基发生沉降后,部分支模架立杆悬空松动,没有有效接触地面。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 18:20:05 | 显示全部楼层
 水平杆
1内支模架横向、纵向水平杆搭设比较混乱,层次不清,稳定性不好,可能引起某些部位的集中力。
2水平杆件使用方木替代,甚至不绑扎。 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 18:20:05 | 显示全部楼层
扣件
1扣件扣紧力矩很小,与规范要求相差较大。
2一些立杆对接扣件松弛或没有扣紧。
3一些立杆对接扣件松弛或没有扣紧。
回复 支持 反对