海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 972|回复: 7

顶板打高了5公分怎么办?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 18:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
主楼地下二层顶板,为空心板 抗浮不到位 标高打高了五公分 建筑做法五公分 该怎么办?

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-9-5 18:26:20 | 显示全部楼层
这个好玩了呢,标高打高了5CM,这一层的层高就小了
个人建议:5CM的做法只要不影响管道可以做成4 cm甚至3cm  剩下的均分到向上各层去。因为是空心板 你不可能向现浇板一样开凿的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 18:26:20 | 显示全部楼层
先找设计院复核一下其承载能力是否满足要求,如果能够满足的话,请设计单位提出具体的设计修改。如果不满足设计的承载力要求,设计院会给出具体意见的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 18:26:20 | 显示全部楼层
只要符合设计要去就好。上层施工时标高抬高5cm好了。只要保证每层的高度总高高个几公分甲方也不会说什么的啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 18:26:20 | 显示全部楼层
不影响使用功能的情况下,毕竟是地下二层,和设计和甲方沟通一下,看看能不能变动一下,个人觉得这不是大事,别瞒着,要不然到最后不好交代。
先和设计沟通吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-9-5 18:26:21 | 显示全部楼层
在地下?=多大的事?常见去了,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 18:26:21 | 显示全部楼层
可以跟设计方沟通一下。这个很好解决的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 18:26:22 | 显示全部楼层
主要看打高的程度如何而确定处理方法,如果超高在允许误差以内,可以不处理。如果超过允许误差,而且影响下步施工的,则需要凿除,可采用人工錾子剔凿。如果超过允许误差而不影响下步施工,我认为可找有关部门协商,不作处理为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-7-1 16:29 , Processed in 0.031932 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表