请问,钢结构厂房总长度120米要断开做伸缩缝吗?

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 18:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,钢结构厂房总长度120米要断开做伸缩缝吗?有相关规范要求吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 18:29:50 | 显示全部楼层
我国钢结构规范对采暖区的钢结构放宽到纵向200 米(轻钢达300 米),横向150 米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-5 18:29:51 | 显示全部楼层
钢结构厂房总长度120米是要断开做伸缩缝,超过60米就要设伸缩缝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-9-5 18:29:51 | 显示全部楼层
钢结构厂房总长度120米是要断开做伸缩缝,超过40米就要设伸缩缝,此厂房要设2到伸缩缝 ,有规范的,在建筑工程质量验收规范就有

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-5 18:29:52 | 显示全部楼层
门式刚架轻钢规程里有明确规定,轻钢厂房300米内可不设置伸缩缝!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-9-5 18:29:52 | 显示全部楼层
1、轻钢则不需要设伸缩缝,详见门规;
2、普钢则需综合考虑,详见钢规;
3、多高层不建议设伸缩缝,详见高钢规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-9-5 18:29:53 | 显示全部楼层
关于钢结构超过120米是否要做伸缩缝,要看设计图纸的要求,要与设计沟通,因为钢结构受温度变化时伸缩量比钢筋混凝土大,加之全国各个地方的温度不一样,在北方温差较大,而在南方温差较小,就要看设计怎么要求了,一般设计都有设计规范,由设计决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 18:29:54 | 显示全部楼层
钢结构可以不设缝
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-9-5 18:29:54 | 显示全部楼层
伸缩缝设双柱,双牛腿,间距在500-1000mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
 楼主| 发表于 2014-9-5 18:29:54 | 显示全部楼层
李老师;有规范啊!哈哈