海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 939|回复: 3

关于现浇箱梁设置水泥混凝土调平层对施工必要性的问题?

[复制链接]

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-9-5 18:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我单位参与一立交工程的设计,支架现浇箱梁铺装上层为9cm厚沥青混凝土,现在设计人员就是否应设置水泥混凝土调平层有些分歧。支持设置的理由有一条为防水层施工时对基层有平整度要求,现浇箱梁顶板难以做到该平整度,而水泥混凝土调平层较容易做到。但照我理解,将箱梁顶板混凝土抹平的工艺与将整平层抹平是一样的,两者难度不会相差很大,所谓“调平层”主要是用来调标高而不是调平整度。请教大家实际情况是怎样的?
       至于标高误差调整,也可以在沥青铺装层中实现。将沥青铺装层的设计厚度增大2cm用于标高施工误差的调整,整体代价低于设置8cm水泥混凝土调平层。这一理解从施工角度来看有什么问题?

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-9-5 18:37:32 | 显示全部楼层
沥青铺装层不能代替混凝土调平层,刚性材料与柔性材料的不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-5 18:37:32 | 显示全部楼层
个人建议设置调平层,①、施作调平层可以较好的控制桥梁的横、纵坡从而更好的达到排水要求。②、一般调平层均设有钢筋网片,这样调平层具有较好的均布荷载的作用,可以更好的承受车辆荷载。③、如果设置了调平层,当路面、桥面结构遭受破坏时,仅需要修复路面或者调平层即可,如果不设调平层致使梁体结构破坏,修复梁体相对较困难。④、调平层对防水,安装泄水管等均有作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-9-5 18:37:32 | 显示全部楼层
2楼:开心马骝发表于: 2014-08-28 21:55 只看此作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 10:25 , Processed in 0.023158 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表