发表于 2014-9-5 18:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备修一栋四层办公楼,但是场地有一角以前施工方在回填土时没有分层碾压此角落以前为一淤塘,回填土深度达到10米左右前两天下雨,喊施工方在那个地方挖了个坑,让雨水侵泡一下(主要是让填土下沉,增加土的密实度)
今天场地干了,目测了下,大概下沉了1米多请教各位大神,能用强夯机进行夯实么?还有其他什么解决办法没?
基础用灌注桩基础(深度为12米),所以建筑物倒是不会沉降,主要是地坪的沉降问题

回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-9-5 18:37:34 | 显示全部楼层
地骨最好采用钢筋混凝土,整体浇筑,这样就算基础回填土下沉也不会有影响了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 18:37:34 | 显示全部楼层
强夯打实,或打孔注浆,都可以。。看那样成本和工期合适你们一点。自己选择就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 18:37:34 | 显示全部楼层
建议在上面堆积重物,加快回填土沉降。自然沉降太慢了。不要急于做地面、散水之类的。否则后期麻烦太多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 18:37:35 | 显示全部楼层
最简单的方案就是不要急于做地面,最佳方案是结构主体完成以后,在回填地面上多堆积一些荷载,且时间越长越好。这样谁不能保证回填土不下沉,至少可以减少回填土的下沉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 18:37:35 | 显示全部楼层
在土方回填土过深,又急于施工的情况下,不管怎么处理,都会产生不同程度的下沉,所以建议先用渣石回填并分层夯实,达到规范要求的前提下,必须再浇筑整体钢筋混凝土结构板,以增强楼板整体性,否则板面后期一定开裂
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 18:37:36 | 显示全部楼层
回填土的密实度由压实系数λc值进行控制的,λc=ρd/ρdmax。
ρd(工地压实达到的干密度)ρdmax(室内击实试验所得到的最大干密度)实试验确定的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 18:37:36 | 显示全部楼层
你回填有十米深,而桩只有十二米,何况是一鱼塘,怎么保证主体不下沉呢?如果想保证地坪不下沉就注浆,其他堆载密实,时间长,三四米以下效果不明显,所需堆土料较多,强夯需场地限制,以及考虑邻近建筑的安全,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-9-5 18:37:36 | 显示全部楼层
在整体框架不下沉的前提下,可以把一层地面作成钢筋混凝土的楼板。如果觉得不好,那就换基,铺砂砾料并分层夯实。