室内抹灰出现严重强度不足怎么办

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-7 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个工地的室内抹灰出现严重强度不足的问题。可是建委查得很严,大家都知道室内抹灰的砂浆一般都要加外加剂。我们这边是加砂浆王现在改名岩砂浆。有些地区是加石灰膏。但是都回引起砂浆强度下降!请问有什么好的替代品吗?

回复

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-9-7 23:08:40 | 显示全部楼层
   严格要求的话应该试试用石灰膏与水泥河砂按照设计要求的比例配置。对于抹灰砂浆,没有强度等级的规定,只有体积比的要求。
   采用外加剂是一种不合适的做法,现在许多一、二线城市已经严禁使用了。其实所谓的外加剂,就是用来代替石灰膏的,这样可以增加砂浆的和易性。为什么限制石灰膏的使用,就是他是由化学成分组成的原料。其产品质量的稳定性极差,因为这些产品的生产工艺非常简单,产品质量根本的不到保证,发生了许多质量问题。所以,许多一、二线城市已经严禁使用了。
   对于抹灰砂浆强度不足问题,真正影响强度的问题是出在水泥上。因为装饰工程的水泥可以不用严格控制各项正规的检查。往往施工单位为降低成本,采购一些小厂水泥,这些水泥的强度有相当一部分是不合格的,或是过期的。所以造成强度出现问题。这与石灰膏没有任何关系。只要按照设计要求,保证原材料的质量,按照规范要求进行配比和搅拌,这样的问题是不会发生的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-7 23:08:40 | 显示全部楼层
   砂浆王不能用啊。这样会降低强度的。用白灰膏代替。比如1:1:6水泥砂浆照面你最好配比到1:1:4.原因简单:1.水泥标号一般达不到。2.砂子含泥量太大。不然你就用水泥砂浆。控制好配比。做到1:4.室内抹灰。加强养护及基层处理。一般都没有问题。你们的问题可能是加了砂浆王减少了水泥用量,砂子含泥量又太大肯定强度不高。切记抹灰不要用砂浆王。