Revit坐标系非常混乱。即使经过7年的Revit经验,我仍然需要数小时的研究,调查和实验来构建本指南。 这篇文章涵盖了很多方面。您将了解神秘,超级秘密的Revit Internal Origin。您将了解测量点和项目基点之间的区别。您将学习如何正确使用True North和Project North。祝好运。 1-了解所有3个坐标原点之间的差异Revit项目中有3个不同的原点:项目基点,测量点和秘密内部原点。
项目基点:这一点几乎完全用于内部目的。它用于相对于建筑物放置尺寸。它由一个蓝色圆圈表示,中间有一个十字。它还可用于设置True North和Project North之间的角度差。
SURVEY POINT:用于在多个链接的Revit或CAD文件中创建“共享坐标”系统。这意味着它的位置在导出和导入文件时最有用。它通常相对于网站。
内部原因:这是一个棘手的问题。这一点是不可见的,不能移动。大多数用户甚至不知道它存在。默认情况下,导入或导出CAD或Revit文件将相对于此超级秘密点进行,因此会使许多人感到困惑。
2-找到内部原点现在您已了解此超级秘密内部原点,您应该使用参考平面将其放置在平面视图中。实际上,您应该在Revit Template中找到它,这样您就可以跟踪所有新项目的位置。 要找到该点,请转到您的站点计划,并确保在“ 可见性/图形”设置中将“ 项目基点”设置为可见。
下一步是选择项目基点,然后单击剪辑图标。图标上应出现红色短划线。下一步是右键单击项目基点并选择“ Move to Startup Location ”
现在,项目基点应位于与内部原点完全相同的位置。通过创建在该点相交的两个参考平面,在项目中标记此点。您还应该添加文本注释以指示其他用户的位置。
3个原点不仅具有X / Y坐标,还具有Z轴高程。因此,您应该打开立面视图并取消隐藏项目基准点和测量点。创建第三个参考平面以指示内部原点的高度位置。
3-通过默认,在同一地点设置3个原点在大多数项目中,项目基点,测量点和内部原点都可以保持在同一地点而没有任何问题。在模板中,确保它们在建筑物的一个角落中,在网格A和1的交叉点处组合在一起。
虽然默认姿势是将这些点保持在一起,但下一个提示将告诉您应该在哪种情况下移动它们。 4- TOPOSURFACE与内部原点相关每个3个起点可以具有不同的高程值。创建表面时,必须设置引用绝对高程的值。该值相对于内部原点。
5-设置级别与项目基点相关在大多数项目中,将项目第一级设置为100'-0''或10 000mm是明智之举。这是一个与海平面无关的任意值。最佳做法是将此值设置为与项目基点相关。选择一个级别,单击“ 编辑类型”并确保“高程基础”设置为“ 项目基点”。
6-使用内部原点作为海平面= 0在您想要发现与海平面相关的元素的项目中,您应该使用内部原点来表示海平面0。 在这个例子中,10 000mm的项目水平适合4 835mm 海平面。这意味着我们必须移动项目基点,使其比内部原点基准高度低5 165 mm。
如果要在项目中发现与海平面相关的任何元素,请创建一个使用相对作为高程原点的新Spot Elevation标记。
将项目基点相对于内部原点放置应该是您启动项目时的第一步。否则,您将无法使用海平面高程值对站点建模。 在不使用海拔高度建模场地和项目的项目中,解决方案是使用测量点作为海平面起源。如果您想对海平面高程的地形进行建模,最好的办法是使用链接的网站模型。 7-为每个原点创建一个点坐标点坐标工具用于指定相对于3原点之一的坐标。您可以在Annotate选项卡中找到此工具。
在您的模板中,为3种原点类型中的每一种创建一个点坐标是一个明智的举措。编辑点坐标的类型并使用复制工具。向下滚动设置选项,您将看到Coordinate Origin参数。为所有3个来源创建不同的标签(Survey,Project Base和Internal)。相对是指项目的内部原点。
完成后,您应该有3种不同的Spot Coordinate类型,如此图像中所示。
如下图所示,每个点坐标用于查找相同的元素。但是,它们表示不同的数据,因为它们各自指的是不同的来源。当您对原点或特定元素的位置感到困惑时,这些标记会很有用。
8- UNCLIP PROJECT BASE POIT在移动之前如果您希望项目基点位于与内部原点不同的位置,则必须移动它。但是,如果您尝试移动它,项目中的所有内容也将移动,但调查点除外。 要避免此问题,请首先取消剪辑项目基点。将其移动到适当的位置,然后再将其剪裁。如您所见,坐标将被更改:N / S和E / W坐标始终相对于测量点。
9-永远不要取消调查点虽然在移动项目基点之前取消项目基点是标准程序,但您永远不应该解开测量点。如果您取消并移动测量点,您将为模型中的工作人员带来很多痛苦,恐惧和困惑。 移动未剪切测量点的唯一方法是移动测量点的图标表示,而不是测量点本身。绝对没有理由做出这样的举动。 如果单击一个测量点并且看到除0,0,0坐标以外的其他内容,则表示有人搞砸了并决定移动未剪切的测量点。只需将值更改回0,0,0即可。
*编辑:结果有些人喜欢移动未剪辑的调查点。Steve Stafford 在他的Revit OpEd博客中解释了这篇文章可能有用的内容。为了简单起见,我仍然建议永远不要取消调查点,除非你有充分的理由。 10-使用项目基点设置真正的北方每个项目都包含一个Project North和一个True North。Project North是一个虚拟方向,用于对项目进行建模,使其与屏幕正交。真北是一个真实的北方,用于正确定位建筑物的方向。要设置True North值,请选择Project Base Point并输入角度。
在每个视图的视图属性中,您可以指定要使用的方向。在几乎所有情况下,都将使用Project North。
Revit怪异警报:虽然True North值在项目基点中设置,但该值实际上嵌入在Survey Point中。甚至更奇怪:您可以在项目中拥有多个测量点。这意味着你可以在一个项目中拥有多个True North值...奇怪,是吧? 11-设置CAD导出坐标设置大多数用户在导出到CAD时对项目原点感到困惑。原因是默认情况下使用内部原点。您可以通过转到文件/导出/ CAD格式并单击选择导出设置菜单旁边的3个小点来访问导出选项。转到“单位和坐标”选项卡。
如果将Revit视图导出为DWG,则默认设置为Project internal。该设置将使用内部原点作为AutoCAD中的0,0,0点位置。 另一个选项称为共享。这将使用Survey Point作为AutoCAD中的0,0,0点。
注意:如果使用“ 共享”设置并输入了True North的角度值,则在AutoCAD中打开项目后,项目将显示为旋转。要避免此问题,请导出放置视图的工作表,而不是导出视图。
12-使用链接CAD将调查点设置为原点Link CAD工具比Import CAD具有更多可用的定位选项。如果要将测量点用作CAD文件的原点,则必须使用链接CAD并选择按共享坐标。否则,Origin to Origin选项将Revit文件Internal Origin与DWG 0,0,0点匹配。
13-在链接REVIT文件时使用原产地Revit提供了一个奇特的“共享站点”和“共享坐标”系统来链接Revit文件......但事实是,您不需要在90%的项目中使用这些功能。该原点到原点工具工作完全正常。此选项将与内部起源模型匹配。
链接模型时,立即将其设为PIN是明智之举。如果它错误地移动,请右键单击模型并使用“ 重新定位到内部原点 ”工具。
在某些情况下,您可能希望在链接Revit模型时使用共享坐标系统...请查看下面的小册子以了解更多信息。
|
|