海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 455|回复: 0

铝模施工全流程

[复制链接]

2331

主题

2887

帖子

932万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
9324470
发表于 2019-4-1 11:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量放线
   1)测量员根据轴线引测出墙柱所有边线及300mm控制线,根据边线,焊工在2小时内完成定位钢筋。
(2)现场测量员根据控制线复核墙柱边线和定位钢筋的位置是否正确。
(3)使用水平仪测量本层标高是否在控制范围内,宜低不宜高,超出一公分需要做相应的找平处理。








                           
                           定位钢筋





  焊定位钢筋,控制在小于2毫米以内定位钢筋应留有相应的保护层,超出范围的钢筋马上处理。




在墙柱根部离地约50mm,间距600mm焊接定位钢筋。封口的位置焊井字形。                                 
               
                      模板摆放




                                         




                        墙板施工
作业准备→模板吊装→墙板分类→涂刷脱模剂→墙板安装→墙板封闭安装→销钉、销片墙板300mm一颗销钉,楼面底板必须要有十颗销钉,梁低梁侧200一颗销钉。
依据墙定位控制线,从端部封板开始,按编号图纸两边同时逐件安装墙板。
拼装过程中需要利用水平仪实时调整墙体模板垂直度及平整度。
根据质量要求剪力墙必须放置水泥条,在钢筋上纵向间距每根穿墙螺杆位置,横向间距每根穿墙螺杆位置与墙体相同宽度的水泥内撑,严格要求内撑表面上、下方向水平,左、右方向与墙线成直角,该工序直接影响墙面的平整度、垂直度,应专人检查。








                  
                         梁模施工
梁模板安装作业
作业准备→单顶传递→梁底模清理→梁底模连接→梁底模传递→内梁外侧模清理、安装→质量检查与调校
注意事项:
梁板安装遵循先主梁后次梁,先公共部位后户型部位;
梁底长度小于等于3m整体安装,大于等于3m分段进行安装,每段不得超过3m,安装完整条梁底及时加满单顶并大致调平。
墙身垂直校正完毕后进行楼面梁底板模板安装。
楼面梁模应板先安装底模,校正垂直后安装侧模。




              




                     楼面板施工
楼面模板安装作业
作业准备→龙骨清理与连接→楼面C槽传递→楼面C槽安装→龙骨传递→龙骨安装→楼面板传递→楼面板清理及安装 →刷脱模剂→预留洞口安装→质量与调校
注意事项:
墙身垂直参校验合格后,开始安装楼面龙骨。
龙骨安装关系楼板面平整,在安装期间一次性用单支顶调好水平。








楼面对角线检查无误时,开始安装楼面模板,为了安装快捷,楼面模板要平行逐件排放,先用销子临时固定,最后统一打紧销子。
每个单元模板全部安装完毕后,应用水平仪测定其平整度及本层安装标高,如有偏差通过模板系统的可调节支撑进行校正,直至达到整体平整及相应的标高。




            




                  楼梯施工
作业准备→楼梯墙板传递→楼梯下斜墙安装→楼梯C槽安装→楼梯底板传递→楼梯底板安装→楼梯上斜墙安装→楼梯侧板、踏步狗牙清理、刷脱模剂→楼梯侧板、踏步狗牙安装→踏步板安装→楼梯加固→质量与调校




                                 




                    模板加固
墙柱模板加固作业
作业准备→背愣传递→背愣安装→斜撑传递→斜撑安装→墙板铁链、风钩传递→质量检查与调校
安装要点:
墙板安装完毕后,需用临时支撑固定,再安装两边背楞加固,拧紧对拉螺杆。对拉螺杆的螺母拧紧力应适度,以保证墙身厚度。
背愣安装采用从上往下安装,先安装阴角位置,后安装阳角位置,阳角位置安装必须水平拉紧。背楞设置间距≤800mm。








第一道和第三道背楞上加装可调斜撑,用来调整墙面竖向垂直度,采用膨胀螺栓固定在楼板上,稳固,方便。斜撑间距根据墙面长度来定,间距应≤1800mm。
对拉螺杆横向设置间距≤800mm、纵向设置间距≤800mm。








除了外墙、电梯井等部位,所有内墙要求按照1.5m~1.8m的间距打满斜撑,同一面内墙必须两边都打上斜撑,保证垂直度。
电梯井部位、楼梯侧墙部位必须加内支撑。
            
                      检查验收
检查验收
1、现场劳务代班及工长自检,对存在的问题进行整改;
2、在整改复查完成后一个小时内通知甲方、监理进行模板分项验收、并对验收提出的问题及时整改。
3、所有安装及内部自检查工作完成后,需要总包、监理、施工方人员一起做混凝土浇筑前的最后检查验收,并做好书面交接,安排好下一步的守模工作。
检查验收内容包括:
(1)每个单元的水平及标高调整完毕后,需对整个楼面做一次水平和标高的校核。
(2)检查墙身对拉螺杆是否拧紧。
(3)检查混凝土工墙身模板底部是否用素混凝土填实。
(4)楼面板及梁板清洁干净后才能刷铝模专用脱模剂。






                 脱模剂
脱模剂选择:
由于新铝模首次使用会与混凝土产生化学反应,形成氧化膜,会造成拆模困难及气泡等问题,因此铝模施工前,因此在首三层使用铝模专配脱模剂。保证了对铝模的保护及拆模效果,在后续施工中可以使用普通专用铝模水性脱模剂和油性脱模剂,节约成本。
墙柱垂直度、平整度:
电梯井侧墙,楼梯间侧墙等位置拆模后实测实量最容易爆点,现场斜撑、内撑设置一定要到位。                     

                吊模
吊模:吊模多导致固定不方便,设计采用角铝与外墙板拉结或吊模间互相拉结,现场采用自制钢筋马镫放置吊模。










                混凝土浇筑
混凝土浇筑
砼浇筑前,各代班安排一名经验丰富的安装工人进行混凝土浇筑护模值班。
值班工人检查正在浇筑砼模板的销钉、销片、螺杆、螺帽、地脚螺栓紧固情况,发现松动、脱落立即整改。
值班工人检查模板、支撑系统整体变形。发现肉眼可见的变形立即暂停施工,找出原因,进行整改。
浇筑过程中需派专人进行垂直度与水平度进行检查复核。









                      模板拆除
铝模板拆模顺序:非承重部分→承重部分
1、模板拆除作业(非承重部分)作业流程:作业准备→吊模拆除→反梁拆除→传料口、放线口、烟道口拆除→楼梯踏步拆除→外梁侧模/线条拆除→斜撑拆除→背愣拆除→墙柱板拆除












2、模板拆除作业(承重部分)
作业流程:
作业准备→梁底模拆除→内梁侧模拆除→楼面C槽拆除→楼面板拆除→飘窗拆除→K板拆除(坚持边拆边装,拆完装完的原则)









             模板拆除后及时清理
首层铝模拆模后,现场木工未对铝模进行及时清理,因为会造成后期砼表面出现蜂窝麻面、孔洞等现象。
铝模拆模后必须及时清理表面残留混凝土,利用刀铲、榔头等工具,封模之前工长或栋号长,技术检查通过后方可继续拼装。










回复

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-31 01:31 , Processed in 0.032080 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表