点上方这篇文章,这是我分享过关于全局参数的用途,全局参数只有在RV2017及以上版本才有! 大家都习惯使用共享参数+项目参数,很少人使用全局参数,那我今天给大家举个小小的栗子,说明全局参数用途,只是个小栗子,全局参数还有很多强大的功能,平时绘图时,需注意那些在软件隐藏得很深的,平时又不经常用的功能! PS:今天举这个栗子,大概是这样的,怎样使用全局参数让梁顶标高随着板顶标高,很多人说这是什么意思?梁的顶标高本来就是板顶标高,其实这句话也不对,梁高度本来就包括板厚(因为真正的梁很少有矩形的,大部分都是T型梁,大学学过结构设计都知道。。。。),所以不存在梁顶标高,板顶标高之分! 今天不讨论结构设计基础问题。。。 我想说的是:当板降标高了,或者升标高了(相对于结构楼层),那我的梁是不是也该随着板走,除了上翻梁例外(图纸一般另有说明) 那怎样让梁乖乖听板的话,叫梁跟着他走? PS: 方法一:改梁的Z轴偏移值 方法二:改梁两端偏移值 方法三:借助插件,先偏移一根梁,在用属性刷子,将已经偏移梁的属性刷给未偏移的梁 方法四:。。。。。。。。。。。。 方法五:。。。。。。。。。。。。 这些方法,都不是梁听板的话。。。。都是梁心甘情愿的。 全局参数就能实现! 图文教程: 1、首先我们看一下全局参数功能(全局参数在管理菜单面板下) 2、只要参数后面有个小按钮,我们就可以添加全局参数 怎样让梁听板的话?思路大概是这样的:我们让降板值传递给梁的Z轴的偏移值即可 如果是升板,一样的操作! 3、首先看下面这张图 绿颜色一圈板都降了,唯独梁还没有随板降,怎么办? 4、我们先新建一共享参数(管理面板菜单下) 5、将共享参数写给板(使用项目参数添加,选择刚刚创建的共享参数) 6、添加完成,点开一块板,就会看到尺寸标注下面多了降板参数,注意后面随即出现了个按钮 7、点击按钮,我们新建一个全局参数 8、创建完后,我们点击一根梁,让Z轴偏移值后面按钮关联刚刚我们创建的全局参数,至此我们就完成了降板值到梁Z轴偏移值的传递!
9、重复 第8步操作,将所有需要偏移的梁关联全局参数,完成如下 10、下一次,我们只需要在降板全局参数输入降板值,梁都会乖乖听话跟着板降。 11、为什么不直接在板”自标高的高度偏移“加全局参数?因为它后面没有添加全局参数按钮啊。。。 11、每次降板,首先填”自标高的高度偏移“,再去改“全局参数”里的值哦! 这个小栗子也可以让二次填充墙自动到梁下面 方法很多种,有笨办法,有插件,更多的是怎么好用就怎么使 全局参数,一部分人早就用过,我只是再提下! 海南省BIM中心致力于海南省BIM事业的发展,率先在海南省内开展BIM培训,BIM网站,BIM设计,BIM造价,BIM全过程管理、BIM+GIS\FM\VR\AR\大数据\云计算\智慧城市的探索,为海南省建筑信息化作出自己的贡献。我们的网站是www.xycost.net。长按下面的二维码有惊喜哟>_<~
|