电气的接地施工质量感觉不好?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场施工电气的质量感觉很不好但又不是电气专业的,想请教各位,这样的施工存在什么问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
焊接质量差;但最后测试电阻时问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
利用基础钢筋接地问题不是很大

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
焊接质量差;但最后测试电阻时问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
接地要满足接地电阻的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
测一下接地电阻值,看看符不符合规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
连接的钢筋直径较小,焊缝不饱满,有焊渣
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
扁铁与圆钢最好两边焊接

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
    在焊接接地时,钢筋与钢筋之间的连接必须使用不低于直径14mm(印象里记得)的圆钢连接看图好像是直径10mm钢筋连接的,不符合规范。避雷扁铁焊接端应盘绕柱主筋或梁主筋焊接,应满足搭接倍数和焊缝饱满等要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 18:08:15 | 显示全部楼层
隔行如隔山,感觉不好,但是说不出来什么,是不是可以仪器测量一下啊?