卫生间是否留排气孔?卫生间无窗的有设置排烟道,有窗的卫生间没有排气孔,是否需要穿梁预埋设置?

回复

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
     卫生间的设计,在《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6.5.1的第3条规定,卫生用房宜有天然采光和不向临室对流的自然通风,无直接自然通风和严寒及寒冷地区用房宜设自然通风道;当自然通风不能满足通风换气要求时,应采用机械通风
    根据规范的要求,第一:窗户可以作为自然排风,但是窗户不是那种通向走廊或者阳台的,那样的只能是满足采光,还得做通风道;第二:严寒及寒冷地区用房宜设自然通风道,就是窗门满足要求,有条件还是要做通风道,因为冬天太冷,窗户也不怎么打开,起不到通风的效果;第三:要是受通风道的路线或者是风压的影响,自然通风不畅通的,要机械通风。
    希望有帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
有窗的不需要,无窗的要得,要不味道不好排出去的而且图审也通不过
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
有窗的卫生间,用窗换气
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
卫生间带淋浴房的需要在窗上留洞
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
需要留,必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
3楼的好详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
无客窗卫生间烟道设计正负烟道在烟道处排气,有窗卫生间在窗上排烟比较直接一点也可以在烟道排
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:09:59 | 显示全部楼层
当然需要设,冬天还能通过开窗换气吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:10:00 | 显示全部楼层
看实际情况,最好是有烟道与窗户结合最好