海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 907|回复: 12

梁能否留水平施工缝

[复制链接]

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问梁能否留水平施工缝,如400高的梁在100厚的底板,先将梁浇注的板的下口,打毛后再和平台一起浇注
回复

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
一般情况下,有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,如需留置施工缝,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内,为垂直施工缝对于高度较大的梁,可留置水平施工缝。见《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第8.6.2条款第3条(高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础,可根据施工需要在其中部留设水平施工缝;)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
按施工需要,可以考虑留置水平施工缝,应留在板下20至30cm处留置的前提上,需征得设计同意其叠合梁形式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
通常梁板都是一起浇的,在设计的时候一般把梁板的砼标号设计为同一型号如果如楼主所说那样浇注,特别是不一样的砼标号,那梁在有效高度范围内的砼标号不是有两个了吗?配筋取系数该如何取呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
我在施工中遇到这样的情况.设计为梁板一起浇筑.但是施工过程中为满足钢结构吊装要求,板后浇.但是对于此施工方案设计\监理都不同意.原因为:这样会使梁的有效高度减少.必须把楼板抬高一层板的高度才可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
早期施工手册要求框架主梁,粱高大于800的可以先浇梁后浇板,水平施工缝留在板下20至30.(因为原模板支撑为毛竹或木支撑,为了整体隐定.)现在施工条件没有必要.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:13:25 | 显示全部楼层
可以,板下20公分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:13:26 | 显示全部楼层
如果该梁本身设计就是叠合梁,可以将梁混凝土浇筑至板底,处此以外梁是不能留置水平施工缝的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 18:13:26 | 显示全部楼层
我也不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:13:26 | 显示全部楼层
可以,水平施工缝可留在板下20至30cm,但水平施工缝留置的前提,必须为结构梁在设计上是按叠合梁考虑和布置的

回复 支持 反对

使用道具 举报