地暖不热原因?

[复制链接]

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
十五层楼,东西房,西北角两个卧室不热只有10度这两个卧室都有3面墙朝外,且冬季见不了太阳。地面铺设的是竹子地板。入户主管供、回水水温为50/38度。请问家里为什么不热?
回复

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
    原因可能如下:

    一、整个系统供热不足这样全楼多数房间不热。

    二、保温做的不好。这样不同楼层的相同房间不热。
    三、局部堵塞。这样你们家或者你们家某个房间不热。你可以清洗一下除污器,如果还不热,可用压缩空气吹地热管,压力保持在0.6MPA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
首先查看一下:看看只是你家这个房间不热,还是楼上楼下这个房间都不热如果只是你家不热,请把管井内的除污器和户内集分水器上的除污器清理一下,会有明显的效果。如果是楼上楼下都不热,那就是建筑结构保温的问题,只有找开发商来解决了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
如果是楼上楼下都不热,那就是建筑结构保温的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
地暖不热现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想,
地暖不热解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
1/温控面板温度调节是否正常,可以联系厂家检查一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
地暖不热最重要的是 地暖里的污垢累积太多变硬,最终堵死,然后就只好抛地板了,还有 网被泥沙堵了会不热,管道里有气排不出也会不热,气压不够不热,铺地暖时没铺好不热,地暖进水和回水接反会不热,供热公司没好好烧不热,邻居没暖不热,开关没开大不热 时开关坏了以为开了其实没开
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
(1)用户是否处于热源管网末端,对于集中供暖地区易发生地暖不热

(2)主管道工作压力未达到要求。

(3)因燃气种类不明或采暖炉燃烧器改装不成功,导致采暖炉供热能力不足。

(4)主管道过滤器与进户过滤器堵塞。

(5)进户管道燃气阀门未开启到位。

(6)分集水器内有积气。

(7)各环路加热管是否不畅,或加热管有气塞的地方。

(8)供水温度未达到设计要求造成地暖不热。

(9)进户支管各阀是否开启到位、畅通。

(10)盘管长度不合理。

(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算出实际热负荷损失,设计上存在问题。

(12)违规施工,地暖管路出现死弯、弯扁现象,致使水流不畅。

(13)管间距过大,辐射散热量小。

(14)没有经过水力计算,循环水流量不足。

(15)主管道或分集水器管径小,导致沿程阻力加大。

(16)铺管之前没有做好管口的保护工作,也没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:40 | 显示全部楼层
分路冲洗一下试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:14:41 | 显示全部楼层
管道压力不够、管道有气(地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环)、过滤器堵塞、地暖长期不清洗是常见管道不热问题的原因

回复 支持 反对