我们有一个工程上部是钢结构的,基础是独立基础,独基之间设有基础梁,基础梁跨度8.5米,梁上有6米高的墙体,我们施工时没有把独基和基础梁一起做,而是先做了独基,在独基的短柱上预留了基础梁的插筋,(相当于把基础梁的施工缝留在了基础短柱的柱边,所有的基础梁都是这样)等上部一层做完后再做基础梁,请问这样做有没有问题

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
个人认为没有问题,因为这个梁看楼主留的位置应该是正负零附近,应该算基础拉梁,或者连联系梁,不承受地基反力,起作用就是拉结基础,承受一层墙体荷载
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
这样是不行的!但是已经做了,要做一点补强措施所有搭接钢筋搭接D长度再加焊接数,搭接部位箍筋加密,梁头施工缝松动砼凿除、凿毛清洗处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
不怎么好,

独立基础肯定会沉降不均匀,这样就危险啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
如果插筋锚入柱内的长度满足锚固长度应该就没什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
不行,基础梁和独立柱必须整体现浇,施工规范中有这样的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
这样肯定不行啦,基础梁要先做的,不然有会危险
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
这样处理不好,受力形式改变了,未必能达到设计意图,另外施工缝也不好处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
这样不妥
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:20:18 | 显示全部楼层
设计在计算的时候是根据从下至上模拟施工的,基础梁和上部的框架梁施工方法是一样的