小弟正在修建的学生宿舍,层高3.6,钢筋原材料9米的,截断2根3.6米的还剩1.8米,为了节约钢筋,能把这1.8米的钢筋焊接起来再竖焊吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
嵌固部位及节点上下有非连接区是不能焊接的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
  应该是可以的,但是还要和现场监理沟通好,不然会有小麻烦的理论上说可以再任何地方焊接,前提是保证焊接质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
11G -101上有说明  或者03G-101

  多看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
按平法图集11G101-1
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
规范有明确要求,同一层同一根柱子竖向受力钢筋不能超过两个接头,不管采用哪种搭接方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
柱子钢筋可以通用啊,并不一定的按层高下料啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
3.6m层高用9m原材制作柱纵向钢筋可以截成4.5m成料,只要在首层甩槎够高,顶层封顶够锚固就可以了如果做成3.6m成料会浪费,即使可以做接头也会产生人工和焊药等材料的浪费,更何况在同一横截面上不允许有连续两个接头,必须一高一低交错布置,而且有高度要求(不小于500mm且不小于35d),双控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
理论上是可以的,设计中由于柱的截面小,而柱子的配筋大,而钢筋间距不够了,这样的情况下,可以采用并筋的方法,具体的并筋可以看11G101-1中柱子配筋那里有具体做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 18:21:19 | 显示全部楼层
规范上是不允许的!主筋每跨只能设置一个接头主要是看你们对工程质量的要求了!不是很严的话在保证焊接质量的情况下可以和监理甲方商量!或者采用一级机械连接!着其实对质量的影响不是那么大的!