1000W投光金卤灯照明初使用中存在的问题

[复制链接]

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000W投光金卤灯照明初使用中存在的问题,现场描述,废钢堆场室外使用,一共48套灯具,分8组,每个灯塔6套,上下各三套,灯塔高15M左右,在初适用过程中,由于电压过低(198V),出现大面积灯不亮(36套不亮),现在电压调到230V,13套正常亮了,换了23个灯泡,昨天全亮了,今天又有7套不亮,其中3套曾换了新的灯泡根据上述描述,请求高人解决此问题,不胜感激!如描述不够详细,加QQ:1584546156,谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
你用的可能是欧标的产品,不知道你用的是哪家的品牌,之前我们的客户也反映过这个问题,第一:电压的波动太大,导致很多的灯具不亮,还有就是你的电缆是多大的?还有就是要是你的灯泡新换的还是不行的话那你就看看是不是触发器的问题,一般镇流器出现的问题很少,除非就是低端的产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
鉴于当前市场上商品的质量状况,在安装前首先要对单套灯具进行试运行,确保每套灯具能正常运行;其次制定灯具的安装回路布置方案,按回路选择合理的线径、线型;第三严格确保供电电压的在灯具所标定的额定电压范围之内进行供电简言之:灯具正常、电压正常、线径合理、接线正确、回路正常必然不会出现灯具不亮的现象!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
火线你是不是只用个一根呀?你把每个灯杆用一根火线试试,就像做公路两旁的路灯一样,零线可以共用,但火线必须要分开,原因就是这么多的等共用一根火线的话,会出现电压不够用而造成灯具有部分不会亮的现象

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
根据你所讲的情况:

  、确实灯泡没有质量问题,那么问题应该出在线路线径上,个人认为应该设一专供线路为这个场所供电,如用电缆敷设4×25²较合适,然后均分8路用不低于10²线径为分路供电,这样使各路电压均分不至于偏相,保证各路正常照明

希望能帮上你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
这个室外照明共48套,每组6套,共八组,每组的功率大概为6KW,能看出来是无补偿的金卤灯,而且电压正常后有7套不亮,可如下解决:

1 对这7套不亮的等做电压测试,是不是电压有少于额定电压,如过少于增加升压装置,或者加大配电线径来减少电压损失

2 这7套可能与配电中心比较远,在距离问题上可以选择就近配电,减少不必要的电压损失。

3 对48套设计方案进行合理化分析,是不是6套一配电照明箱?线径配线是否合理,在配电方案中是否已经考虑到电压损失。针对方案来处理现有室外照明的合理化问题。

希望能帮到你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
电压调到230V,13套正常亮了,换了23个灯泡,昨天全亮了.是不是灯泡烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
昨天全亮了,是一起亮的还是分着亮的8组灯的距离,距电源距离,考虑线损电压降和电源。辐射距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
把电压调高会亮,就是镇流器启动电压过低,把灯点不亮的主要原因,灯要是与镇流器匹配不好的话,光源寿命会大大的降低,建议你采用新的光源,会好点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-5-17 18:25:28 | 显示全部楼层
触发器 你触发器 什么功率配什么触发器 什么镇流器 都要配对好
回复 支持 反对

使用道具 举报