电梯井旁边无集水坑行吗

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们结构图没设计电梯井的集水坑,这样的设计行吗,怎么改
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
   6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施
    消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
条文说明6.3.3  
  九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。
  十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
以上是摘录现行《高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)》中的有关条文及条文说明。
可以看出,设置积水坑的目的是为考虑如果有火警时,消防水枪流出的大量的水进入消防电梯,从而破坏消防电梯的使用功能,消防电梯的目的就是在火灾发生的过程中,消防队员及疏散人员的紧急上下通道,不允许丧失功能的。

虽然高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:
一是增加基础埋深。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上集水坑的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。
二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。
三是消防联动不易实现。
综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。

做在旁边有以下优点:
1、做在旁边有利于减少水泵泵水高度,因为坑浅了嘛。
2、对于施工地坑浅所以开挖面积小,省时省工。
3、而且对于检修也方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
除非你不是在地下室,如果是首层电梯基坑底标高高过室外地面可以作侧排,否则也要做在地下室的必须做集水井。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
规范规定消防电梯一定要设置集水坑,但是如果不是消防电梯可以不设置集水坑如果水位高的话还是设置集水坑比较好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
不是消防电梯可以没有集水坑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
楼主suhui314的回复
引用:2楼 sbpdc
除非你不是在地下室,如果是首层电梯基坑底标高高过室外地面可以作侧排,否则也要做在地下室的必须做集水井。 有具体规范要求吗,在哪儿找的到
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
地下室的电梯井必须做集水井,一般都是设置在电梯井道旁边的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:25:38 | 显示全部楼层
消防电梯 必须有积水坑,一般电梯可以没有集水坑
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:25:38 | 显示全部楼层
GB-10058、GB-7588等结合当地国家技术监督局的条款要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2825

帖子

2669

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2669
发表于 2014-5-17 18:25:38 | 显示全部楼层
楼主suhui314的回复
引用:4楼 ttpdj1983
