本人刚毕业,最近开始做的一个工程,如:一道梁KL(1) 200*800 2?22;4?20 N4?10,原位标注是6?22 3/3,另有一道悬挑梁,通过剪力墙与其相连,并在同一条轴线上,悬挑钢筋锚固到剪力墙里,梁也锚入剪力墙里,而剪力墙尺寸不够,只有600mm,而此处是C30混凝土,二级抗震,造成钢筋上下层与左右之间的缝隙非常小,而钢筋又非常密,以至于混凝土浇筑后产生了很多的空洞现在甲方要求我们将二排筋做成三排,如果有三排则做成四排。现在钢筋绑扎成2根上部通长筋单独设置,两根二排,两根三排。这样做,那他的二排筋的长度是整跨的1/4,那三排呢?而且这样做,对梁的受拉区与受压区会造成什么样的影响?会不会造成梁的破坏?

还有如果原位标注是5?22 3/2,那该如何设置,是二排单独一根,三排两根,还是二排两根,三排单独一根,这样的设置,他除了正常的锚固长度之外,钢筋净跨长度是多少?

他的腰筋是N4?10,正好是一边两根,那么这上面的第三排钢筋是否可以取代其中的一部分腰筋?如果是只有两根腰筋(一边一根),是不是就可以不用设置腰筋了?

的帮助?及时关注新回答,20天内结贴免受罚哦

回复

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
甲方做法肯定不对,你完全有理由拒绝执行,除非他联系设计单位出变更通知因为2排变3排,截面抗力改变了。要改的话,必须有设计院重新验算。况且配筋这东西那是随便改的呀,出问题谁管啊?混凝土产生空洞?你得好好选原因吧,一排3根22钢筋,及时是+字节点处也应该可以浇筑好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
很少有听说过这么一条梁钢筋也要分三四排的,这样放的话钢筋间隔过密混凝土很难填实,使混凝土浇筑干化后产生空洞,降低梁的抗性,也许还会出现各种问题,要改的话让设计院出变更通知设计修改吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
根据你的描述,200*800的梁配置的钢筋一般不会太多,不会很难放置,放两排是足够的,如果比较多的钢筋要放置三排必须经过设计院的设计人员重新计算,因为三排筋会削弱配筋的承载能力不能自己更改。或者经设计单位计算,将钢筋直径变大,等面积配置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
悬挑梁与梁在同一条轴线上,通过剪力墙将两者相连,悬挑钢筋锚固到剪力墙里,梁也锚入剪力墙里,而剪力墙尺寸不够,宽度只有600mm,这里悬挑梁上部钢筋是3φ20的,而且就一跨,然后是6φ22 3/3,如果实在不好施工可以到设计单位变更将悬挑梁上部钢筋是3φ20变为3φ22

如果原位标注是5φ22 3/2,是一排3根,2排2根,按图集11G101-1规则施工,不要改。

梁的腰筋按图纸设计及图集11G101-1规则施工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
照图施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
甲方的要求不可取,支座的宽度不应小于梁宽,可以使剪力墙局部加厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
降低了梁的有效高度,肯定要重新计算复核。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
这不合理,可以让设计院改吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 18:28:32 | 显示全部楼层
梁与悬挑梁上部2根22可直通,无须剪断錨固.能通则通.