多层建筑消防管网是否可以和生活给水管网合用?

[复制链接]

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多层建筑消防管网是否可以和生活给水管网合用?
回复

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
中华人民共和国国家标准
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire protection and prevention 
GB 50016--2006
主编部门:中华人民共和国公安部 
批准部门:中华人民共和国建设部 
施行日期:2006年12 月1 日

8.1.4 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
不可以,必须得独立的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
多层民用住宅一般没有室内消火栓,只有室外消火栓室外部分可以合用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
可以合用,但最好不要合用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
不可以,一个原因是水压的问题,一个是水质的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
可以的,一般的多层建筑室内没有消火栓,室外有,但是要保证两路供水且成环
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
现在规范要求比较严,一般请款时不可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
可以合用,需要有消防水不被动用的措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 18:31:28 | 显示全部楼层
绝对不可以!