我查看了建筑设计防火规范附录
那里的名词解释封闭楼梯间条,仅仅注明高层工业建筑采用乙级防火门,才高层
但是民用防火规范中又没有相关的说明.请问遇到此问题应怎么解决?
不知道用门是否有高低层之分?门的开向又是应该怎么定?

回复

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 18:39:42 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,是高层建筑、地下建筑和大体量建筑的最重要的安全疏散设施封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体3.00小时,二级耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体2.50小时。封闭楼梯间的门应为双向弹簧门,高层民用建筑和高层工业建筑中的封闭楼梯间的门应是向疏散方向开启的乙级防火门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 18:39:42 | 显示全部楼层
防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:39:42 | 显示全部楼层
封闭楼梯间,是高层建筑、地下

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:39:43 | 显示全部楼层
防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:39:43 | 显示全部楼层
根据防火规范,一般设置为乙级防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 18:39:43 | 显示全部楼层
按照防火规范 一般用防火门

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
